![]() объединение ноля города и ибп |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() объединение ноля города и ибп |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
В коттедже некоторые потребители будут питаться от ибп. Под давлением напарника объединили ноль от ибп и ноль на общей шине. Самому кажется что лучше бы поставить дополнительную шинку для ноля от ибп, но толком аргументировать не смог. Вроде бы они, ноли, гальванически развязаны и разности потенциалов быть не может...А если все же отгорит городской ноль, не потечет ли ток в этом случае через ноль ибпэшный? Чем может быть чревато такое объединение, или все в порядке?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Собственно ибп нужен для аварийного питания красных линий. Просто для обеспечения аварийного питания выделенных нагрузок, достаточно объединения всех нулей, включая ноль автономного генератора, включающегося при отсутствии сетевого напряжения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 1:58 |
|
![]() |