Предлагаю уважаемому сообществу обсудить слабые места и способы их устранения в системах АИИС КУЭ в данной теме.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
в той канторе где раньше работал связь с ПС была через радиомодемы на частотах 70 см диапазона, здесь было телеметрия и телеуправление, также комерческие данные по фидерам, и паралельно были ЖСМ модемы, которые раз в сутки сливали инфу со счётчиков с буфера контроллера (октагон). Инфа с 110 ПС по локалке и дальше радорелейка. Учитывая растояние от ПС до центра (40 км в одну сторону) то пока прийдёт сигнал и на него отреагирует ОВБ в ночной смене, то не токо симку можно унести, а и половину оборудования ПС. На одной ПС за ноч с выключателя МКП110 слили 9 тонн масла, и никого не нашли, а Вы про симку разговариваете.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |