мне вот очень любопытно стало, а с чего это вдруг УЗО работать не будет при вводе снизу??
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
мне вот очень любопытно стало, а с чего это вдруг УЗО работать не будет при вводе снизу?? Работать будет, но - При вводе снизу "электронного" - при нажатии "тест" может быть "пых" + сама схема питания после выключения узо под напругой и т.д. и т.п. - поэтому только сверху -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Работать будет, но - При вводе снизу "электронного" - при нажатии "тест" может быть "пых" + сама схема питания после выключения узо под напругой и т.д. и т.п. - поэтому только сверху узо в принципе не оборудовано камерами дугогашения, так что "пых" возможен с любой стороны |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |