Сечение N-проводника

Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 24.3.2011, 19:59
Сообщение #1





Гости






Прошу прощения если данный вопрос у же освещался здесь, но всё таки. По соответствующей главе ПУЭ 7.1.45 - "Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников"
Тем не менее в действующем ГОСТ 16442-80 указаны кабели с сечением нулевого проводника менее фазных. Чему верить то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 25.3.2011, 15:15
Сообщение #2





Гости






Дело в том, что лет 10 назад были кабели 3х25+16 и 3х120+95 для уличного освещения, там как раз и необходимо было использовать 4-полюсный автомат для полного отключения всей линии.

Сейчас они уже не используются, да и не оправдали себя в те времена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 8:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены