Прошу прощения если данный вопрос у же освещался здесь, но всё таки. По соответствующей главе ПУЭ 7.1.45 - "Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников" Тем не менее в действующем ГОСТ 16442-80 указаны кабели с сечением нулевого проводника менее фазных. Чему верить то? |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
25.3.2011, 15:15
Сообщение
#2
|
Гости |
Дело в том, что лет 10 назад были кабели 3х25+16 и 3х120+95 для уличного освещения, там как раз и необходимо было использовать 4-полюсный автомат для полного отключения всей линии.
Сейчас они уже не используются, да и не оправдали себя в те времена. |
|
|