![]() Духой шкаф и посудомойка , подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Духой шкаф и посудомойка , подключение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 22210 ![]() |
Добрый день! Нужен совет. Значит имеется духовой шкаф мощностью 3,58 квт и посудомойка 0,8 квт, Можно ли их подключить в одну линию и пользоваться одновременно. Ещё возникает паралленый вопрос, розетка находится в 2 метрах от приборов, её нужно будет глушить т.к находится чуть ниже уровня кухонной столешницы. Поэтому придётся наращивать кабель. Как его нарастить из Розетки? Скрутку не хочется делать. Что посоветует?
Сообщение отредактировал maximusg - 28.3.2011, 16:17 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Добрый день! Нужен совет. Значит имеется духовой шкаф мощностью 3,58 квт и посудомойка 0,8 квт, Можно ли их подключить в одну линию и пользоваться одновременно. Ещё возникает паралленый вопрос, розетка находится в 2 метрах от приборов, её нужно будет глушить т.к находится чуть ниже уровня кухонной столешницы. Поэтому придётся наращивать кабель. Как его нарастить из Розетки? Скрутку не хочется делать. Что посоветует? 1) Сколько фаз у духового шкафа? Если 3х10, то с грехом напопалам можно; если же у духового шкафа предохранитель 1х25А, то нельзя. 2) медь-медь или медь-алюминий? соединение медь-алюминий - это вообще целая наука. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 22210 ![]() |
1. шкаф вот такой BOSCH HBA 43T350
2. провода медь |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 22:23 |
|
![]() |