Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Питание резервного и рабочего насосов котельной

Гость_Гост(ь)_*
сообщение 1.4.2011, 11:52
Сообщение #1





Гости






Есть на котельной насосы (различных назначений) один рабочий один резервный.
Нужно ли на каждый из них тащить свое питание от ГРЩ с разных секций, или можно тащить один кабель ставить щит управления и уже от него питать насосы.
При условии наличия на ГРЩ АВР.

Заранее СПС за ответы. Если не сложно с аргументацией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 1.4.2011, 14:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если у Вас насосы стоят в холодном резерве, т.е. не включены , то не имеет значения - у нас где то 50 на 50 одни насосы прямо с ВРУ, для других ставим рядом щит, запитанный с ВРУ
если в ГРЩ есть АВР, то лучше запитать каждый насос от ГРЩ, хотя опять же если насос не в холодном резерве или есть автоматика для запуска
в тоже время - как запитано само ГРЩ?
схемку бы или на пальцах, велика ли котельная?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова