![]() Питание резервного и рабочего насосов котельной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Питание резервного и рабочего насосов котельной |
Гость_Гост(ь)_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Есть на котельной насосы (различных назначений) один рабочий один резервный.
Нужно ли на каждый из них тащить свое питание от ГРЩ с разных секций, или можно тащить один кабель ставить щит управления и уже от него питать насосы. При условии наличия на ГРЩ АВР. Заранее СПС за ответы. Если не сложно с аргументацией. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если у Вас насосы стоят в холодном резерве, т.е. не включены , то не имеет значения - у нас где то 50 на 50 одни насосы прямо с ВРУ, для других ставим рядом щит, запитанный с ВРУ
если в ГРЩ есть АВР, то лучше запитать каждый насос от ГРЩ, хотя опять же если насос не в холодном резерве или есть автоматика для запуска в тоже время - как запитано само ГРЩ? схемку бы или на пальцах, велика ли котельная? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |