![]() Питание резервного и рабочего насосов котельной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Питание резервного и рабочего насосов котельной |
Гость_Гост(ь)_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Есть на котельной насосы (различных назначений) один рабочий один резервный.
Нужно ли на каждый из них тащить свое питание от ГРЩ с разных секций, или можно тащить один кабель ставить щит управления и уже от него питать насосы. При условии наличия на ГРЩ АВР. Заранее СПС за ответы. Если не сложно с аргументацией. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Конечно можно.
Никаких особенных указаний на этот счёт нет ни в ПУЭ, ни в СНиПе по котельным. ПС. Только если расчитываете КЛ на питание одного насоса, то дайте автоматчику задание (или сами выполните) предусмотреть блокировку одновременного использования основного и резервного агрегатов. Сообщение отредактировал RomanNV - 1.4.2011, 15:05 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |