Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Питание резервного и рабочего насосов котельной

Гость_Гост(ь)_*
сообщение 1.4.2011, 11:52
Сообщение #1





Гости






Есть на котельной насосы (различных назначений) один рабочий один резервный.
Нужно ли на каждый из них тащить свое питание от ГРЩ с разных секций, или можно тащить один кабель ставить щит управления и уже от него питать насосы.
При условии наличия на ГРЩ АВР.

Заранее СПС за ответы. Если не сложно с аргументацией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 1.4.2011, 15:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Конечно можно.
Никаких особенных указаний на этот счёт нет ни в ПУЭ, ни в СНиПе по котельным.

ПС. Только если расчитываете КЛ на питание одного насоса, то дайте автоматчику задание (или сами выполните) предусмотреть блокировку одновременного использования основного и резервного агрегатов.

Сообщение отредактировал RomanNV - 1.4.2011, 15:05


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."