Доброго всем времени суток!
Подскажите, кто знает! У нас на ГПП110/6 на ОРУ 110кВ разлетелся разрядник(РВС). Лет 10-13 назад на ОРУ 110 установили ОПН-110 (фарфоровый корпус) , но так и не подключили. Скажите, как их испытать, имея в распоряжении только аппарат АИД-70М, и мегаомметр 2500 В, и вообще, есть ли смысл их проверять Состояние ОПН нормальное (сколы, трещины отсутствуют) Спасибо!!! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Евген_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
нашел формулу для расчета тока проводимости при меньшем допустимом напряжении (на странице 6):
ОПН-110 насколько объективным будет расчетное значение? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
насколько объективным будет расчетное значение? Тип ОПНов какой, год выпуска и производитель??? Тут у изготовителя лучше проконсультироватьсяМожно замерить на 50кВ (АИД больше не выдаёт) пересчитать Если примерно по норме, то после включения измерить ток под рабочим напряжением (при наличии устройств для измерения - раньше им комплктовали ОПНы) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |