Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Питание резервного и рабочего насосов котельной

Гость_Гост(ь)_*
сообщение 1.4.2011, 11:52
Сообщение #1





Гости






Есть на котельной насосы (различных назначений) один рабочий один резервный.
Нужно ли на каждый из них тащить свое питание от ГРЩ с разных секций, или можно тащить один кабель ставить щит управления и уже от него питать насосы.
При условии наличия на ГРЩ АВР.

Заранее СПС за ответы. Если не сложно с аргументацией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
belok5
сообщение 1.4.2011, 17:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а если кабель накроется, а не двигло?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 1:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены