Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Питание резервного и рабочего насосов котельной

Гость_Гост(ь)_*
сообщение 1.4.2011, 11:52
Сообщение #1





Гости






Есть на котельной насосы (различных назначений) один рабочий один резервный.
Нужно ли на каждый из них тащить свое питание от ГРЩ с разных секций, или можно тащить один кабель ставить щит управления и уже от него питать насосы.
При условии наличия на ГРЩ АВР.

Заранее СПС за ответы. Если не сложно с аргументацией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
belok5
сообщение 1.4.2011, 17:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а если кабель накроется, а не двигло?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 3.4.2011, 8:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Нормативная документация не заставляет питать каждый насос отдельным кабелем.
И не запрещает питать эти насосы одним кабелем.
По этому любое решение законно.
Вопрос о целесообразности избыточного резервирования лишь на совести проектировщика.

ПС. При питании каждого насоса своим кабелем от своей секции ГРЩ резервных кабелей нету, они все являются рабочими. Чтобы появились резервные кабеля, нужно на каждый насос кинуть ещё по КЛ.
Кроме того, именно в этом случае теряется смысл АВР, ибо его роль берёт на себя автоматика управления включением насосов.
Отсюда вывод, что основанием для принятия какой либо схемы питания рабочего и резервного агрегата в данном случае является лишь конструкция щита управления насосами (его наполнение и логика работы). Все остальные фантазии на тему "а если на КЛ упадёт метеорит, а диверсант насыпет в двигатель алмазный песок", являются не более чем фобиями.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы