Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Испытание ОПН-110

Гость_Гость_Евген_*_*
сообщение 30.3.2011, 13:01
Сообщение #1





Гости






Доброго всем времени суток!

Подскажите, кто знает!

У нас на ГПП110/6 на ОРУ 110кВ разлетелся разрядник(РВС). Лет 10-13 назад на ОРУ 110 установили ОПН-110 (фарфоровый корпус) , но так и не подключили.

Скажите, как их испытать, имея в распоряжении только аппарат АИД-70М, и мегаомметр 2500 В, и вообще, есть ли смысл их проверять

Состояние ОПН нормальное (сколы, трещины отсутствуют)

Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 2.4.2011, 17:56
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10971
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Есть подозрение, что такое измерение не будет иметь юридической силы. Ибо нормативы берутся практически с потолка.

Кстати, где-то попадалось описание включение двух испытательных установок, создающих на выходе двойное (70+70 кВ) напряжение.

С другой стороны: для таких ОПН допустимо ли испытание РАБОЧИМ напряжением?

Существуют конструкции ОПН, когда сабж устанавливается не на заземленную конструкцию, а на специальную загогулину, которая содержит в себе устройство, отключающее ОПН при длительном превышении определенного тока.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hduty83
сообщение 4.4.2011, 17:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 1.4.2011
Из: Южный Урал
Пользователь №: 22267



Цитата(Roman D @ 2.4.2011, 19:56) *
...С другой стороны: для таких ОПН допустимо ли испытание РАБОЧИМ напряжением?...

Что Вы имеете в виду под словом РАБОЧЕЕ напряжение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Евген_*   Испытание ОПН-110   30.3.2011, 13:01
- - dimone493   Сопротивление изоляции - не менее 3000МОм При напр...   30.3.2011, 17:53
- - Roman D   Варисторные ОПНы не испытывают так, как пытали раз...   30.3.2011, 18:05
|- - Гость_Евген_*   Цитата(Roman D @ 30.3.2011, 18:05) ...Эти...   30.3.2011, 20:36
|- - Roman D   Цитата(Гость_Евген_* @ 30.3.2011, 20:36) ...   30.3.2011, 21:02
- - Гость_Евген_*   нашел формулу для расчета тока проводимости при ме...   31.3.2011, 5:49
|- - lexs_2006   Цитата(Гость_Евген_* @ 31.3.2011, 5:49) н...   1.4.2011, 15:19
|- - Гость_Евген_*   Цитата(lexs_2006 @ 1.4.2011, 15:19) Тип О...   1.4.2011, 16:13
- - dimone493   Если б какой-то хороший человек проделал бы огромн...   2.4.2011, 10:36
- - Roman D   Есть подозрение, что такое измерение не будет имет...   2.4.2011, 17:56
|- - Hduty83   Цитата(Roman D @ 2.4.2011, 19:56) ...С др...   4.4.2011, 17:16
- - Hduty83   Измерил сопротивление ОПН-110 - оказалось порядка ...   4.4.2011, 14:59
|- - lexs_2006   Цитата(Hduty83 @ 4.4.2011, 14:59) Измерил...   5.4.2011, 12:08
|- - Hduty83   Цитата(lexs_2006 @ 5.4.2011, 14:08) ...ОП...   5.4.2011, 12:48
|- - lexs_2006   Цитата(Hduty83 @ 5.4.2011, 12:48) а есть ...   6.4.2011, 12:02
|- - Uran   QUOTE (Hduty83 @ 5.4.2011, 13:48) а есть ...   23.7.2011, 7:26
- - Hduty83   В руководстве на ОПН-110 указано что ограничители ...   6.4.2011, 19:43
|- - lexs_2006   Цитата(Hduty83 @ 6.4.2011, 19:43) В руков...   7.4.2011, 10:38
|- - Hduty83   Цитата(lexs_2006 @ 7.4.2011, 13:38) Нет т...   7.4.2011, 14:45
|- - lexs_2006   Цитата(Hduty83 @ 7.4.2011, 14:45) а что т...   7.4.2011, 15:52
- - lexs_2006   Ответ от Михаил Викторович Дмитриев, к.т.н., нача...   8.4.2011, 6:59
- - Hduty83   СПАСИБО!!!   8.4.2011, 15:21
- - Shapiton   Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, схему из...   14.6.2011, 11:00
|- - lexs_2006   Цитата(Shapiton @ 14.6.2011, 12:00) Подск...   15.6.2011, 14:14
|- - Гость_shapiton_*   Цитата(lexs_2006 @ 15.6.2011, 14:14) ОПН ...   19.6.2011, 12:11
|- - lexs_2006   Цитата(Гость_shapiton_* @ 19.6.2011, 13:1...   20.6.2011, 11:38
- - Гость_Shapiton_*   Нет, не под рабочим! Под испытательным!...   20.6.2011, 14:48
|- - lexs_2006   Цитата(Гость_Shapiton_* @ 20.6.2011, 15:4...   22.6.2011, 13:51
- - ez81   Есть установки со встроеным цифровым ма .   22.6.2011, 14:54
- - Гость   Спасибо, будем делать!   29.6.2011, 7:55
- - Uran   Измерял токи утечки Питерских ОПН-110 на 50кВ и пр...   29.7.2011, 23:05
|- - Shapiton   Цитата(Uran @ 30.7.2011, 0:05) Измерял то...   19.8.2011, 14:44
|- - Uran   QUOTE (Shapiton @ 19.8.2011, 14:44) А дет...   21.8.2011, 8:46
- - dimone493   Подскажите тип микроамперметра для переменного ток...   13.2.2012, 19:22
|- - lexs_2006   Цитата(dimone493 @ 13.2.2012, 19:22) Подс...   15.2.2012, 13:51
- - KypaTop   Ну как вариант приобрести мультиметр, не так уж и ...   16.2.2012, 6:56
- - ez81   Мультиметр уйдет в АУТ, обычный МА но со шкалой 10...   16.2.2012, 16:15
|- - lexs_2006   Цитата(ez81 @ 16.2.2012, 16:38) Мультимет...   20.2.2012, 15:28
- - Roman D   Ну, многомудрые мужи, тестером или клещами высоко...   17.2.2012, 19:09
- - KypaTop   Постоянно пользуемся мультиметрами, проблем не был...   21.2.2012, 13:27
- - dimone493   Моя проблема была решена благодаря приобретению ст...   1.4.2012, 20:56
- - Павел К   Приветствую. Сам начал интересоваться испытаниями ...   21.11.2017, 23:46
|- - Shapiton   Цитата(Павел К @ 21.11.2017, 23:46) Приве...   22.11.2017, 23:35
- - Гость_Павел_*   Про датчик тока в рассечке заземления, например - ...   23.11.2017, 19:19
|- - Shapiton   Цитата(Гость_Павел_* @ 23.11.2017, 19:19)...   26.11.2017, 20:36
- - Boss SIZPI   Ответ гостю Паше (27 окт), который начал интересов...   28.12.2017, 15:13
- - Mykhailo   Опыт эксплуатации нелинейных ограничителей перенап...   5.6.2020, 10:06