Какие особенности и различия между дифавтоматом и УЗО? В каких случаях ставится в схемах УЗО,а в каких дифавтомат? Можно ли их взаимозаменять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 5.12.2006, 4:55
Сообщение #2





Гости






Странно. Случайно заглянул в соседнюю тему: похоже, Вы не шутите, г-н "Vip". Вы просто не знакомы ни с устройством УЗО, ни с тем, для чего оно применяется. Не понимаю. Столько материала даже на этом форуме. Все же, думаю, что-то здесь не то.
Впрочем, может кому-то пригодится. К сожалению, в форуме рисовать не умею: пользователь не высокого класса.
Итак, УЗО:
Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока.Пусковой орган (пороговый элемент) выполняется, как правило, на чувствительных магнитоэлектрических реле прямого действия или электронных компонентах. Исполнительный механизм включает в себя силовую контактную группу с механизмом привода.
В нормальном режиме, при отсутствии дифференциального тока ( тока утечки), в силовой цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформатора тока протекает рабочий ток нагрузки. Проводники, проходящие сквозь окно магнитопровода, образуют встречно включенные первичные обмотки дифференциального трансформатора тока. Если обозначить ток, протекающий по направлению к нагрузке, как I1, а от нагрузки как I2, то можно записать равенство: I1 = I2.
Равные токи во встречно включенных обмотках наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но векторно встречно направленные магнитные потоки Ф1 и Ф2. Результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю.
Пусковой орган находится в этом случае в состоянии покоя.
При ухудшении изоляции, если корпус прибора подключен к заземляющему проводнику, возникает дополнительный ток - ток утечки (ID), являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным).
Неравенство токов в первичных обмотках (при этом не важно, в каком проводнике: фазном или нулевом, ухудшилась изоляция или произошел пробой) вызывает неравенство магнитных потоков и, как следствие, возникновение во вторичной обмотке трансформированного дифференциального тока. Если этот ток превышает значение уставки порогового элемента пускового органа, последний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм.
Исполнительный механизм, состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размыкает электрическую цепь. В результате защищаемая УЗО электроустановка обесточивается.
Для осуществления периодического контроля исправности (работоспособности) УЗО предусмотрена цепь тестирования. При нажатии кнопки "Тест" искусственно создается отключающий дифференциальный ток. Срабатывание УЗО означает, что оно, в целом, исправно.
В случае отсутствия заземления (защитного зануления), срабатывание УЗО произойдет при прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприемника, на который произошел пробой изоляции. Т.о., даже при отсутствии заземления (защитного зануления), УЗО защитит человека: время нахождения под током ограниченно временем срабатывания УЗО. А оно (время срабатывания УЗО), очень мало: примерно 10 – 30 мсек (против 0,1сек АВ)
Ну вот, похоже, вкратце, все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anders   Дифавтомат и УЗО   12.5.2006, 9:50
- - Кузьменко В.В.   Дифавтомат и УЗО.   12.5.2006, 12:36
- - Гость   2 Anders если предельно утрировать , то дифференц...   12.5.2006, 20:56
- - Джин   Если есть какая-то проблема с утечкой, пусть даже ...   21.5.2006, 0:10
- - -Shaman-   УЗО - защита по утечке на землю. Дифавтомат - защи...   3.8.2006, 18:50
- - f389   Цитата(Shaman-)УЗО - защита по утечке на земл...   4.8.2006, 11:52
- - -Shaman-   УЗО - защищает от повреждения изоляции между фазны...   4.8.2006, 13:33
- - Гость   Цитата(Shaman-)УЗО реагирует только при ...   5.8.2006, 8:25
- - Fernandes   Дорогие великие электрики!!! Скажите мне вот такую...   12.11.2006, 20:16
- - "Влад"ик"   Прикалываетесь, г-н "Фернандес"? Ну что ...   25.11.2006, 4:41
- - "Влад"ик"   "Гостю". Вообще-то лучше бы как то предс...   25.11.2006, 5:19
- - "Влад"ик"   "Гостю". Вообще-то лучше бы как то предс...   25.11.2006, 5:20
- - Ромулус   УЗО   27.11.2006, 14:33
- - Flash   quote]Так все таки УЗО вместе с автоматом в двухпр...   27.11.2006, 15:06
- - Мечта электрика   Цитата(Fernandes)Дорогие великие электрики!!! Скаж...   28.11.2006, 8:59
- - Мечта электрика   Re: УЗО   28.11.2006, 9:10
- - Ромулус   УЗО   29.11.2006, 12:55
- - Мечта электрика   Re: УЗО   30.11.2006, 15:57
- - "Влад"ик"   Г-ну "Мечта электрика". Где это Вы нашли...   4.12.2006, 2:57
- - f389   Цитата(Влад"ик)... Вообще-то достаточно распр...   5.12.2006, 0:58
|- - Сторовойтов   Цитата(f389 @ 5.12.2006, 0:58) Извините м...   25.7.2011, 14:11
- - "Влад"ик"   Шутить изволите, г-н "f389"   5.12.2006, 3:52
- - "Влад"ик"   Странно. Случайно заглянул в соседнюю тему: похоже...   5.12.2006, 4:55
- - Феодор   По-моему вы, господа, оба занудствуете. Для сраба...   5.12.2006, 6:05
- - f389   Цитата(Влад"ик)... при этом не важно, в каком...   5.12.2006, 18:25
- - "Влад"ик"   А что это такое "… и общие нули к которым при...   12.12.2006, 1:56
- - Феодор   Думаю, речь идёт об ошибке подключения - перепутал...   12.12.2006, 20:07
- - "Влад"ик"   Спасибо, г-н "Феодор". Однако, меня инт...   13.12.2006, 4:02
- - m38   Хотелось бы до конца разобраться с очерёдностью ус...   25.1.2007, 13:14
- - Феодор   Во-первых, вы наверно имеете в виду УЗО и просто а...   25.1.2007, 21:19
- - pav   молодец Владик 100%   30.1.2007, 13:47
- - Pashashok   ПОЧЕМУ Диф-автоматы выпускают только для развивающ...   2.5.2008, 21:25
- - dimsanych   Неправда. Большое количество импортных станков, шк...   2.5.2008, 22:21
- - Спокойный   ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МАШИН И ...   15.5.2008, 8:56
- - sapr   Всем привет! Кто-то здесь на форуме пишет, чт...   21.3.2009, 22:17
|- - savelij   Цитата(sapr @ 21.3.2009, 22:17) ... если ...   21.3.2009, 22:56
|- - AIM   Цитата(sapr @ 21.3.2009, 23:17) ... косне...   16.5.2009, 21:20
- - sapr   А почему же тогда УЗО сработало?!   22.3.2009, 0:29
- - Олега   Так а Вы это с ковриком пробовали делать или без? ...   22.3.2009, 9:52
|- - savelij   Цитата(Олега @ 22.3.2009, 9:52) Попробуйт...   22.3.2009, 14:13
- - Гость_Aleksey_*   Здравствуйте! Я столкнулся с такой проблемой -...   25.10.2010, 17:13
- - с2н5он   1. замеры нужно производить мегером, а не тестером...   25.10.2010, 17:47
- - Гость_Aleksey_*   Но тестер показывает до 8 Мом, и причем между фазо...   26.10.2010, 5:38
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Aleksey_* @ 26.10.2010, 6:38...   26.10.2010, 11:36
- - veincaxia   Хрущёвка. Заземления нету, то что на шитке висит с...   14.12.2010, 23:42
|- - се-ренький   Цитата(veincaxia @ 14.12.2010, 22:42) Хру...   15.12.2010, 10:35
- - Слава   В чём различие между Диф. автомат АД12 2Р 16А 10мА...   9.3.2011, 20:46
- - savelij®   Отличаются размерами (АВДТ меньше), наличием токов...   9.3.2011, 21:19
- - Гость   Господа, простите за вторжение. Возник вопрос: в и...   16.8.2011, 0:07
- - RomanNV   Если система заземления TN-C-S, или TN-S выполнена...   31.8.2011, 14:46
- - Kaleooostrro   Если люди хотят поставитьнаписано в ТЗ, то ставьте...   1.12.2011, 13:59