Заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление |
6.12.2006, 8:03
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.10.2006 Из: Мончегорск Пользователь №: 7017 |
Возможно тупо, но...
Тут нашел перечень электроустановок, в которых наложение заземлений опасно или невозможно. И в этот перечень входят отдельно стоящие РП и ШР, а так же отдельностоящие потребители(краны, подъемники, вентсистемы, станки и т.д.) почему? Ведь разве не нужно и нельзя заземлять металлические части, корпуса установок, которые могут оказаться под напряжением, в качестве одной из защитных мер? |
|
|
Гость_Roman D_* |
6.12.2006, 12:46
Сообщение
#2
|
Гости |
Цитата(Pastor) Возможно тупо, но...
Тут нашел перечень электроустановок, в которых наложение заземлений опасно Перечень, насколько я помню, утверждает ответственный за электрохозяйство, исходя из местных условий. При работе в таки местах (вместо заземления) применяются другие дополнительные меры безопасности, указанные в местных инструкциях или технологических картах. В любом случае надо исключить возможность попадания напряжения (рабочего или наведенного) на рабочее место - например, отключить концы кабеля, повесить висячий замок на рубильник. Даже табличка "не включать-работают люди" не застрахует от идиота, которому нужно включить кран или станок. А опасно накладывать заземления бывает из-за дурацкой конструкции того или иного устройства. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 23:25 |
|