Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Срочно нужна схема.

Максачёв Макс
сообщение 5.12.2006, 17:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 7122



Господа энергетики, помогите решить небольшую проблемку. Нужна схема цепей управления ЯКНО 6 кВ питающего экскаватор ЭКГ. Всё бы ничего, но он отгружает уголь на все котельные города, все напрягают короче дело дрянь.
Может кто имел с этим дело помогите советом: при включении происходит срабатывание привода выключателей, но они не фиксируются, а срабатывают и мгновенно отключаются.
P.S. Кабель целый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Максачёв Макс
сообщение 6.12.2006, 13:42
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 7122



Тип выключателя не имеет значения. Выключатели не связаны с цепями. Всё управление осуществляет привод, который включает и отключает выключатели при помощи катушки и сердечника, а защита завязана с приводом. Грешу на чувствительность защиты, а там море релюшек какую загрубить...? Сейчас нормально работает, но в обход защиты - непорядок!!! Поэтому и нужна схема.