к вопросу о заземлении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
к вопросу о заземлении |
9.12.2006, 2:17
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.4.2006 Пользователь №: 5376 |
Переделал заземление в деревянном загородном доме.Вбил 3 трёхметровых трубы обварил их прутком вывел на полоску приварил болт замерил напряжение между фазой и заземлением-190 между фазой и нулём 210 .Мой вопрос : надо -ли в щитке на вводе в дом объединить 0 с моим заземлением.Ввод в дом 4 провода --3-фазы и ноль.Зарание благодарен
|
|
|
Гость_Феодор_* |
9.12.2006, 21:10
Сообщение
#2
|
Гости |
Походите по посёлку, по соседям. Если повторное заземление на столбах выполнено, у соседей нейтраль заземлена - можете нейтраль и у себя спокойно заземлять. В противном случае, делайте систему ТТ - ваше заземление с нейтралью не связано, на вводе большое УЗО.
|
|
|