![]() Вопрос по кабелю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вопрос по кабелю |
Гость_Гость_Посетитель_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
До 2000 года было построено 2-х этажное здание размером 21х24м. Здание было подключено к эл.сетям. При этом линия ввода выполнена от ТП до ВРУ здания кабелем ААБлУ 3х150 в земле. После 2000г. здание приобретено другим лицом под жил.дом. Где-то 5-6 лет назад в дом залезли и пограбили все что можно, в том числе разбомбили электрощитовую с эл.счетчиками. После этого дом отключили от эл.сетей. Недавно у хозяина дошли руки до этого дома, решил все отремонтировать и подключиться к эл.сети, при этом захотел еще часть мощности использовать под эл.отопление с отдельным учетом на него (макс. разреш. мощность 20кВт, в том числе на отопление 15кВт). Обратился в сетевую компанию, там выставили тех.условия: выполнить проект внешн. и внутр. ЭС с согласованием в сетевой компании; вводное устр-во и учет выполнить на фасаде; вводную линию проложить кабелем по проекту.
Вопросы такие: 1). Корректны ли тех.условия? в том плане, что тех.присоединение дома уже было выполнено и оформлено ранее, а до этого эл.сети дома и вводная линия были сделаны и сданы. 2). Хозяин решил выполнить тех.усл., заказал проект и пожелал не трогать старые сети, а только запроектировать работы по монтажу нового ВРУ, полагая что раз уж все что осталось было давно оформлено, а на реконструкцию денег нет, то обойдется этим. Проект выполнили, в нем разработали новое ВРУ и как его подключить к эл. проводке дома, в том числе к вводной линии, про которую просто написали что она уже есть и выполнена кабелем ААБлУ 3х150. В согласовании проекта в СО было отказано, т.к. такой кабель применять запрещено и сослались на п. 1.7.133 ПУЭ, указав что как РЕN используется броня, что является нарушением. Права ли СО? И опять же, как соотносится ссылка на главу 1.7 ПУЭ, которая введена в действие после постройки и подключения дома к эл.сетям. А на момент постройки дома был п. 2.3.52 ПУЭ (дак он и сейчас есть), который допускал применение 3-х жильн. кабеля с использованием в качестве 4-ой жилы алюм. токопроводящей оболочки. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Посетитель_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Зачем хозяин получил новые ТУ – науке неизвестно
![]() Сейчас если удовлетворить требование СО и запроектировать новую 4-х жильную КЛ уже например кабелем АВБбШв в земле, т.к. нет возможности проложить ВЛ, для проектировщика не проблема, но что можно посоветовать владельцу сделать если он в силу разных причин (в т.ч. финансовых) не тянет реконструкцию КЛ ввода. Можно ли по этой причине отказаться от выполнения ТУ и расторгнуть договор о новом ТП, восстановить ВРУ в первозданном виде (ну естественно в соответствии с современными требованиями к счетчику) безо всякого проекта и обратиться в сбыт, чтобы он сам потребовал СО вернуть напругу т.к. договор на поставку ЭЭ в данный момент не расторгнут. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 20:07 |
|
![]() |