![]() Вопрос по кабелю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вопрос по кабелю |
Гость_Гость_Посетитель_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
До 2000 года было построено 2-х этажное здание размером 21х24м. Здание было подключено к эл.сетям. При этом линия ввода выполнена от ТП до ВРУ здания кабелем ААБлУ 3х150 в земле. После 2000г. здание приобретено другим лицом под жил.дом. Где-то 5-6 лет назад в дом залезли и пограбили все что можно, в том числе разбомбили электрощитовую с эл.счетчиками. После этого дом отключили от эл.сетей. Недавно у хозяина дошли руки до этого дома, решил все отремонтировать и подключиться к эл.сети, при этом захотел еще часть мощности использовать под эл.отопление с отдельным учетом на него (макс. разреш. мощность 20кВт, в том числе на отопление 15кВт). Обратился в сетевую компанию, там выставили тех.условия: выполнить проект внешн. и внутр. ЭС с согласованием в сетевой компании; вводное устр-во и учет выполнить на фасаде; вводную линию проложить кабелем по проекту.
Вопросы такие: 1). Корректны ли тех.условия? в том плане, что тех.присоединение дома уже было выполнено и оформлено ранее, а до этого эл.сети дома и вводная линия были сделаны и сданы. 2). Хозяин решил выполнить тех.усл., заказал проект и пожелал не трогать старые сети, а только запроектировать работы по монтажу нового ВРУ, полагая что раз уж все что осталось было давно оформлено, а на реконструкцию денег нет, то обойдется этим. Проект выполнили, в нем разработали новое ВРУ и как его подключить к эл. проводке дома, в том числе к вводной линии, про которую просто написали что она уже есть и выполнена кабелем ААБлУ 3х150. В согласовании проекта в СО было отказано, т.к. такой кабель применять запрещено и сослались на п. 1.7.133 ПУЭ, указав что как РЕN используется броня, что является нарушением. Права ли СО? И опять же, как соотносится ссылка на главу 1.7 ПУЭ, которая введена в действие после постройки и подключения дома к эл.сетям. А на момент постройки дома был п. 2.3.52 ПУЭ (дак он и сейчас есть), который допускал применение 3-х жильн. кабеля с использованием в качестве 4-ой жилы алюм. токопроводящей оболочки. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если действительно отключили 5-6 лет назад (кстати не указана причина), то хозяину придется выполнять новые ТУ - оспорить отключение, даже если оно было незаконно не получится - истек срок исковой давности
что можно посоветовать - подключать (запроектровать) по сущ. кабелю, используя две фазы, если линия не 1 км. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
если действительно отключили 5-6 лет назад (кстати не указана причина), то хозяину придется выполнять новые ТУ - оспорить отключение, даже если оно было незаконно не получится - истек срок исковой давности что можно посоветовать - подключать (запроектровать) по сущ. кабелю, используя две фазы, если линия не 1 км. как не странно, но тоже об этом подумал, хотя это редко кто применяет! Вставлю свои пять копеек. Был у нас такой случай. Есть такое замечательное учреждение как ФАС. Если хотите получить э/э бесплатно (в случае если вы не увеличиваете ранее присоединенну эл. мощность) то дорога прямиком к ним, т.к. эл. мощность была получена предыдущим владельцем и объект был сдан в эксплуатацию, а так же существовал договор со сбытом.. Насчет перераспределения эл. мощности (в случае если сетевики скажут, что эл.мощности нет), если оно не согласовано с предыдущим владелцем электроустановки или вами, то всю ранее присоединенную эл. мощность вам должны отдать без всяких проволочек. Насчет кабеля тоже неправомерное требование, непомню в каких правилах написано, но звучит примерно так - "При внесении изменений в ПУЭ не требуется реконструировать ранее введеные в эксплуатацию электрустановки под вновь принятые правила" (иначе пол страны придется останавливать в связи с несоответствием ПУЭ 7-ого издания). Нужно только провести испытания кабельной линии, если все нормально, то эксплуатируйте дальше на здоровье. Но с точки зрения дальнейшей безпроблемной эксплуатации, то, если есть финансовые возможности, лучше кабель заменить. А насчёт вновь полученных ТУ, то пишите письмо, что не согласны, если не хотят по хорошему, то в ФАС и сетевики сами к вам прибегут и помогут скорейшим образом вас подключить. Удачи! Так можно врагов себе нажить, надо уметь общаться с людьми! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 19:36 |
|
![]() |