Добрый день.
Помогите разобраться. Производим измерение прибором MZC-303E, делаем несколько замеров(3-5) в одной и той же точке. Все замеры сильно отличаются друг от друга. В чем причина? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.4.2011 Пользователь №: 22575 ![]() |
Прибор MZC-303E измеряет полное сопротивление, то есть подение напряжения. Контакты один крокодил на ноль другой с острым наконечником фазу. Ток кз при замерах 800А, 1600А, 4300А, 2200А, 5500А.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |