![]() Испытание испытательных трансформаторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Испытание испытательных трансформаторов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Всем привет! В паспортах на АИМ,АИД,АИИ указано только периодичность испытания масла на пробой из трансформаторов. Про испытание изоляции ни слова... А инспектор требует протокол на изоляцию. У кого какие мнения?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Приборы с установок сдают для того чтобы убедиться соответствуют они заданному классу точности. На исп. установку надо аттстат. Можно чтоб поверитель приехал с РД-140(киловольтметр), а можно отвести в метрол. центр.
Тут есть еще нюанс - надо с поверителями работать, сотрудничать. "Что на до что бы прошел прибор поверку и аттестацию??" -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2025, 0:57 |
|
![]() |