Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Надставка ТС1 на опору ЛЭП

RaDDiveR
сообщение 25.4.2011, 13:32
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В типовом 3.407.1-143.5.4 на опоре ПП10-2 показана надставка ТС1. Эта надставка может использоваться только с этой опорой? Или я могу поставить ее, например, на ПП10-1, получив тем самым большую высоту подвеса проводов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 25.4.2011, 22:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



эту надставку лучше вообще не использовать, у нас как правило при ремонтах её убирают и ставят опору на приставках


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 26.4.2011, 8:20
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(с2н5он @ 25.4.2011, 23:23) *
ставят опору на приставках

Вы имеете ввиду ПП10-1 или какую на приставках?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме