Здравствуйте, уважаемые форумчане.
В типовом 3.407.1-143.5.4 на опоре ПП10-2 показана надставка ТС1. Эта надставка может использоваться только с этой опорой? Или я могу поставить ее, например, на ПП10-1, получив тем самым большую высоту подвеса проводов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
бармалей
сообщение 25.4.2011, 17:43
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



опора ПП10-1 разработана на стойках с ж/б приставками и имеет более высокую высоту подвеса проводов , чем опора ПП10-2 с надставкой. а подсыпку грунтом не пробовали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 25.4.2011, 21:16
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(бармалей @ 25.4.2011, 18:43) *
опора ПП10-1 разработана на стойках с ж/б приставками и имеет более высокую высоту подвеса проводов , чем опора ПП10-2 с надставкой. а подсыпку грунтом не пробовали?

Это я понимаю, просто ПП10-1 мне все равно не хватает, и я подумал, вот если на ПП10-1 вместо стандартного обвеса нацепить надставку от ПП10-2, то будет мне счастье. Я правильно понял, Вы за то что так делать нельзя? Тогда, видимо мне нужно взять ПП10-4 у которой стойка 13м, да?
Про насыпку не задумывался, действительно, почему бы и нет? Только как насыпать и сколько? Должен же быть какой-то норматив, например, если я хочу поднять уровень на 1м, то сколько кубов земли нужно привезти на какую площадь, чтоб это было не формально, а так чтоб опора реально держалась.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 26.4.2011, 11:06
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(RaDDiveR @ 25.4.2011, 22:16) *
Это я понимаю, просто ПП10-1 мне все равно не хватает, и я подумал, вот если на ПП10-1 вместо стандартного обвеса нацепить надставку от ПП10-2, то будет мне счастье. Я правильно понял, Вы за то что так делать нельзя?

я бы так делать не стал

Цитата(RaDDiveR @ 25.4.2011, 22:16) *
Тогда, видимо мне нужно взять ПП10-4 у которой стойка 13м, да?
Про насыпку не задумывался, действительно, почему бы и нет? Только как насыпать и сколько? Должен же быть какой-то норматив, например, если я хочу поднять уровень на 1м, то сколько кубов земли нужно привезти на какую площадь, чтоб это было не формально, а так чтоб опора реально держалась.

тогда конечно лучше взять 13 м стойку и посмотреть расстановку опор по профилю, чтобы не было большого перепада высот у опор и не вырвало нафиг изоляторы. я подсыпаю так: у нового уровня земли вокруг опоры диаметр подсыпки не менее 1 м, у старого уровня не менее 2м. объем подсыпки по формуле усеченного конуса V=1/3*Пи*h*(r1^2+r1*r2+r2^2)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 16:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены