Пркладка ВВГ в земле в гофре |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пркладка ВВГ в земле в гофре |
Гость_lyoha_* |
11.12.2006, 18:18
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите пожалуйста, допускается ли прокладка кабеля ВВГ в земле в гофрированной трубе, в неагрессивной среде? И если допускается, то на что сослаться, чтобы обосновать это. Так как в паспорте написано, что не рекомендуется прокладка ВВГ в земле. Но я так понимаю, что не рекомендуется просто прокладка незащищенного кабеля, а если в гофрированной трубе? Спасибо заранее!!
|
|
|
Гость_Гость_* |
12.12.2006, 0:33
Сообщение
#2
|
Гости |
Цитата из ПУЭ:
2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 20:20 |
|