Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.3.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 22059 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.1.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 21195 ![]() |
Имеются 5 генераторов, от них отпайки на РУ 6 кВ собственных нужд. Грубо говоря между РУ и генераторами должны стоять трансформаторы. Но на Г1 и Г2 генераторное напряжение и так 6 кВ. Вопрос какой трансформатор ставить, или как быть?) ![]() ТСН 1 и 2 генераторов должны быть разделительными для: 1. уменьшения ТКЗ 2. защиты генератора от неустойчивых однофазных замыканий на землю. 3. согласования векторов вторичного напряжения с другими ТСН 4. получения необходимого напряжения СН (может отличаться от генераторного) может и еще для чего - это первое что пришло в голову. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |