подключаю стиральную машинку, узо Merlin Gerin 16а-10мА.
на фото: N я понял это ноль общий, Х земля говорил электрик давно.. хотя по арматуре в щитке как будто они(ноль и земля) сливаются... правильно выходит подключение?(последнее фото) прокомментируйте знатоки тока =) тока нестрого;) |
|
|
3.5.2011, 22:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Jexon, а справа еще секция, там телефон? Нужно искать в щите провода толщиной примерно с мизинец.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
3.5.2011, 22:43
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Jexon, а справа еще секция, там телефон? Нужно искать в щите провода толщиной примерно с мизинец. ink_elec да там кабельное тв, интернет провода, телефон. Завтра посмотрю фото выставлю. Так то не видел там провода, Если есть эл. плиты в квартирах то земля должна же быть где то, или все же зануление |
|
|
3.5.2011, 22:48
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Если есть эл. плиты в квартирах то земля должна же быть где то, или все же зануление Это одно и тоже, в быту кто как назовет. Должно быть, но пока его нет и АВ (на плиту) 25А маловато в этом случае.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
3.5.2011, 22:51
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
|
|
|
3.5.2011, 22:56
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
или амперов? Их. Линия на плиту хиленькая получается.
Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 22:57 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
3.5.2011, 23:03
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
3.5.2011, 23:06
Сообщение
#8
|
Гости |
СПС. недавно стояли черные такие автоматики ссср выпуска не вырубало, плиту на 100 % никогда не включаем, как правило две комфорки не более одновременно работают. а то что фаза снизу входит в автомат это некриминально? Нет. А вот проводка хлипкая, да ещё до счётчика стоит рубильник, а не автомат. Лучше ставить автоматы B, а не С и плите вообще В20 дать вместо С25, 6 киловатт плите всяко уж хватит. |
|
|
3.5.2011, 23:16
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Нет. А вот проводка хлипкая, да ещё до счётчика стоит рубильник, а не автомат. Лучше ставить автоматы B, а не С и плите вообще В20 дать вместо С25, 6 киловатт плите всяко уж хватит. да хлипкая( дом 1997 году сдан.. автоматы В и С это классы защиты? стыдно мне, не знаю я=( 20 хватило бы, редко но бывает примерно один-два раза в год бывает часик сваркой занимаюсь;) |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
3.5.2011, 23:26
Сообщение
#10
|
Гости |
да хлипкая( дом 1997 году сдан.. автоматы В и С это классы защиты? стыдно мне, не знаю я=( 20 хватило бы, редко но бывает примерно один-два раза в год бывает часик сваркой занимаюсь;) В и С - это характеристики пусковых токов В отключится за минимально возможное время, если ток превысит по меньшей мере 5 номинальных токов С отключится за минимально возможное время, если ток превысит по меньшей мере 10 номинальных токов |
|
|