подключаю стиральную машинку, узо Merlin Gerin 16а-10мА.
на фото: N я понял это ноль общий, Х земля говорил электрик давно.. хотя по арматуре в щитке как будто они(ноль и земля) сливаются... правильно выходит подключение?(последнее фото) прокомментируйте знатоки тока =) тока нестрого;) |
|
|
4.5.2011, 17:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Jexon
1. Без реконструкции сети, то есть как есть, то ставил бы на вводе (после счетчика) АВ 50А + УЗО 63А/30мА/тип А/электромеханическое/бренд (но дорого). Но лучше хоть с каким УЗО, чем вообще без него. Только проверять раз в месяц надо. 2. Касательно обрыва нуля, то это другая аварийная ситуация, при которой может сгореть включенная в сеть техника. Для защиты применяют реле напряжения (например УЗМ 51). Если Вы хотите соединить РЕ с N (не PEN) в щите, то нельзя. Сообщение отредактировал ink_elec - 4.5.2011, 17:42 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
4.5.2011, 17:51
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Jexon 1. Без реконструкции сети, то есть как есть, то ставил бы на вводе (после счетчика) АВ 50А + УЗО 63А/30мА/тип А/электромеханическое/бренд (но дорого). Но лучше хоть с каким УЗО, чем вообще без него. Только проверять раз в месяц надо. 2. Касательно обрыва нуля, то это другая аварийная ситуация, при которой может сгореть включенная в сеть техника. Для защиты применяют реле напряжения (например УЗМ 51). Если Вы хотите соединить РЕ с N (не PEN) в щите, то нельзя. т.е так(фото) нельзя делать? тогда что третий контакт от розетки (на ноль) не подключать?, тока провести фазу и ноль от розетки через узо |
|
|
4.5.2011, 17:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
т.е так(фото) нельзя делать? тогда что третий контакт от розетки (на ноль) не подключать?, тока провести фазу и ноль от розетки через узо Как вариант, РЕ (желтый) к щитку подключить, но в розетке не подключать. В этом случае УЗО будет выполнять и противопожарную функцию на этой линии. И остается копить деньги на замену проводки и ждать реконструкции стояков. З.ы. Толстых проводов в щитке вы не нашли? Может этаж последний и запитаны от этажа ниже? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
4.5.2011, 18:07
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Как вариант, РЕ (желтый) к щитку подключить, но в розетке не подключать. В этом случае УЗО будет выполнять и противопожарную функцию на этой линии. И остается копить деньги на замену проводки и ждать реконструкции стояков. З.ы. Толстых проводов в щитке вы не нашли? Может этаж последний и запитаны от этажа ниже? Да этаж последний. так есть смысл установки узо в данном случае без РЕ ? на утечку сработает? |
|
|
4.5.2011, 18:16
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Да этаж последний. Без РЕ от поражения током вам только на УЗО рассчитывать и придется. Когда дотронитесь до неисправного прибора Вы эту утечку почувствуете на себе.так есть смысл установки узо в данном случае без РЕ ? на утечку сработает? Гляньте чего этажом ниже в щите. Сообщение отредактировал ink_elec - 4.5.2011, 18:17 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|