Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Можно ли менять сечение провода ?

GHHDS
сообщение 3.5.2011, 20:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.5.2011
Пользователь №: 22689



Столкнулся с таким утверждением на одном из форумов

"Сечение провода на всем протяжении от автомата до потребителя должно быть неизменным. Если меняешь сечение, то ставь автомат. А так как автоматы только на площадке то следовательно во всей квартире должно быть 1,5 мм кв и вводной провод тоже и на свет и на розетки. На соединительных коробках нельзя менять сечение - только на автоматах."

Есть пара вопросов так как только сделал проводку , и я сделал так от щита до соеденительной коробки 4 мм2 , от коробки до розеток одна 4мм2 и другие 2.5 мм2 . на свет 1.5 мм2 соединял с помощью клемной колодки .

Правильно ли я сделал ведь по тому что сказано выше , то нет ?


Другой вопрос можно ли было соединять провода этим клемником ?

он расчитан на ток 16А и провода 2.5 мм2 , а я туда засунул 4 мм2 , тока правда более 16 А там не будет , просто я немного стормозил и купил 4ку на некоторые розетки хотя можно было и обойтись и 2,5 мм2 надо ли теперь все переделывать ? icon_sad.gif

свет 1,5 мм соеденил обычной скруткой и пайкой оловом для радиоелектроники ?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
haramamburu
сообщение 4.5.2011, 19:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Да кто ж против то - пользуйтесь! Каждый сам себе хозяин - по мне, вообще пайка в "распайке".


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- GHHDS   Можно ли менять сечение провода ?   3.5.2011, 20:00
- - antno   автоматы на сколько?   3.5.2011, 20:07
- - haramamburu   Цитата(GHHDS @ 3.5.2011, 20:00) "Сеч...   3.5.2011, 20:24
- - mae   Цитата(GHHDS @ 3.5.2011, 21:00) Столкнулс...   3.5.2011, 20:47
|- - haramamburu   Цитата(mae @ 3.5.2011, 20:47) Для квартир...   3.5.2011, 20:55
- - Гость_Дмитрий_*   незащищёнными могут быть линии до 3 метров, свыше ...   3.5.2011, 21:00
- - savelij®   mae, начало точное (*), краткое и по делу... А во...   3.5.2011, 21:02
- - GHHDS   Спасибо всем ответившим ! автоматы на скольк...   3.5.2011, 21:15
- - с2н5он   а зачем 4 квадрата при 16 А автомате? перегрузки н...   3.5.2011, 21:19
- - GHHDS   а зачем 4 квадрата при 16 А автомате? Я чайник в э...   3.5.2011, 21:35
- - belok5   менять автомат нельзя, пока не даст добро сбытовая...   3.5.2011, 21:37
|- - haramamburu   Цитата(belok5 @ 3.5.2011, 21:37) менять а...   3.5.2011, 21:39
- - GHHDS   менять автомат нельзя, пока не даст добро сбытовая...   3.5.2011, 21:43
|- - haramamburu   Цитата(GHHDS @ 3.5.2011, 21:43) менять ав...   3.5.2011, 21:50
- - GHHDS   Хотелось бы услышать ответ на вопрос " можн...   3.5.2011, 21:56
|- - ink_elec   Можно, 2раза в год все имеющиеся винтовые соединен...   3.5.2011, 22:07
|- - haramamburu   Цитата(GHHDS @ 3.5.2011, 21:56) Хотелось ...   3.5.2011, 22:12
||- - Гость сочувствующий   Цитата(haramamburu @ 3.5.2011, 22:12) Ну ...   4.5.2011, 16:57
||- - ink_elec   Цитата(Гость сочувствующий @ 4.5.2011, 19...   4.5.2011, 17:08
||- - Коллега   Цитата(ink_elec @ 4.5.2011, 17:08) Прижим...   4.5.2011, 19:23
||- - ink_elec   Цитата(Коллега @ 4.5.2011, 22:23) То ли д...   4.5.2011, 19:32
|||- - Коллега   Цитата(ink_elec @ 4.5.2011, 19:32) Подтяг...   4.5.2011, 20:29
||- - belok5   Цитата(Коллега @ 4.5.2011, 19:23) Да на к...   5.5.2011, 8:58
|- - Фадик   Цитата(GHHDS @ 3.5.2011, 21:56) Хотелось ...   3.5.2011, 22:23
- - GHHDS   Да но клемники подобного типа выпускают в разных с...   3.5.2011, 22:20
|- - ink_elec   Цитата(GHHDS @ 4.5.2011, 1:20) Да но клем...   3.5.2011, 22:23
- - haramamburu   Именно, риторический.   3.5.2011, 22:22
- - GHHDS   Поджечь не пробовали? нет Вроде сказали что он ...   3.5.2011, 22:33
- - haramamburu   Да кто ж против то - пользуйтесь! Каждый сам с...   4.5.2011, 19:29
- - Гость димок   а я так думаю, что если в магазинах продают ваго, ...   4.5.2011, 20:17
|- - ink_elec   Цитата(Гость димок @ 4.5.2011, 23:17) а о...   4.5.2011, 20:25
|- - Аккомо-Т   Цитата(ink_elec @ 4.5.2011, 23:25) Если н...   5.5.2011, 12:09
- - с2н5он   так что лучше их и не начинать в этой теме   5.5.2011, 14:20
- - Мастер Джу   Цитата(savelij® @ 4.5.2011, 1:02) mae, н...   6.5.2011, 5:40
- - antno   А ктонибудь пробовал в розетки системы "самот...   6.5.2011, 5:46
|- - savelij®   Цитата(antno @ 6.5.2011, 6:46) А ктонибуд...   6.5.2011, 9:24
- - belok5   для этого не всегда и мороз нужен)) бывало, что и ...   6.5.2011, 7:49
|- - Apisx   Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 15:49) для этог...   6.5.2011, 9:50
- - ink_elec   Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 10:49) бывало, ...   6.5.2011, 9:09
- - belok5   последнее, где проблема возникла, были розетки GIR...   6.5.2011, 17:38