Господа!
Налаживаем АИИС КУЭ на подстанции. Имеется шлейф RS-485, к которому подключены 8 счетчиков.
Шлейф из кабеля КИПЭВ, экранированный, с терминальными резисторами, длина шлейфа 50 метров. При сканировании шлейфа 6 счетчиков откликаются, а два нет. Отключаю эти два счетчика от шлейфа, подключаю к компу через те же контакты, каждый в отдельности откликается. Снимаю эти два счетчика, соединяю их коротким шлейфом между собой, оба откликаются. Ставлю на их места другие счетчики - все работает. Сделал вывод что порт RS-485 у этих двух счетчиков не выдерживают нагрузку шлейфа в моих условиях. Но ведь должны выдерживать и более длинный шлейф и с гораздо бОльшим количеством счетчиков. Но как доказать заводу что счетчики хреновые? Звонил им. Разговор был на гране хамства: "У вас шлейф кривой" "У вас преобразователь 232-485 кривой" "У вас помехи на подстанции большие" "И вообще вы меня от работы отвлекаете!"
Что делать? Как заставить их поменять? Может есть какая-то экспертиза интерфейса RS-485 которая проверит их нагрузочную способность?


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ASKUE_MEN_*
сообщение 10.5.2011, 12:02
Сообщение #2





Гости






У меня такое было. Некоторыесчетчики не отвечают по причине отличия скорости и(или) настроек протокола обиена. Изменить настройки можно заводским конфигуратором через оптопорт, в окне "связь" вторая вкладка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Viktor2004   СЭТ-4ТМ по RS-485   13.4.2011, 20:48
- - ASKUE_MEN   У меня такое было. Некоторыесчетчики не отвечают п...   10.5.2011, 12:02
- - Viktor2004   Вы не поняли моего вопроса. Задача поиска причины ...   12.5.2011, 1:35
- - с2н5он   если правильно понял, 485 соответствует ГОСТ Р ИСО...   12.5.2011, 9:11
|- - Viktor2004   Цитата(с2н5он @ 12.5.2011, 10:11) если пр...   12.5.2011, 19:22
- - с2н5он   а отдельно эти два счетчика через длинный откликаю...   12.5.2011, 22:35
- - Viktor2004   Отдельно через длинный прозваниваются когда подклю...   12.5.2011, 22:52
- - с2н5он   а вместо этих 2-х два другие если поставить или по...   12.5.2011, 23:03
- - Viktor2004   Если другие 2 поставить, другие работают. Но что м...   12.5.2011, 23:16
- - с2н5он   не знаю, но вроде явный глюк счетчика - если на па...   13.5.2011, 10:21
- - Viktor2004   Нагрузочная способность интерфейса не хватает либо...   13.5.2011, 11:02
- - с2н5он   сомневаюсь, что дело в 485, ведь ставите другие дв...   13.5.2011, 12:10
|- - Viktor2004   Цитата(с2н5он @ 13.5.2011, 13:10) сомнева...   13.5.2011, 13:07
|- - с2н5он   Цитата(Viktor2004 @ 13.5.2011, 14:07) Кон...   13.5.2011, 15:21
|- - Viktor2004   Цитата(с2н5он @ 13.5.2011, 16:21) письмен...   13.5.2011, 15:38
- - yuoras   С обоих сторон линии надо поставить терминаторы(со...   13.5.2011, 14:29
|- - Viktor2004   Цитата(yuoras @ 13.5.2011, 15:29) С обоих...   13.5.2011, 15:14
- - с2н5он   пишите письменно, просите направить представителя ...   16.5.2011, 15:00
- - @KoLoBoK@   Так чем дело закончилось!!!! у ме...   13.7.2011, 21:43
- - Viktor2004   Короче. Закупку счетчиков осуществлял МОЭСК. От на...   15.7.2011, 1:35