Здравствуте.
Пожалуйста, подскажите, как правильно заполнить НАРЯД-ДОПУСК. Я занимаю должность зам. главного врача по хозяйству одновременно являюсь ответственным за электрохозяйство (4 группа по электробезопасности). Своих рабочих в поликлинике нет, для технического обслуживания здания заключен договор с организацией. Вопрос следующий: 1. Наряд на работы должен выдать - я. 2. Ответственный руководитель работ - не назначается (работы до 1000в) 3. Допускающий - ? (Кто должен быть допускающим - я или представитель подрядной организации?) 4. Наблюдающий - ? (Кто должен быть допускающим - я или представитель подрядной организации?) 5. Производитель работ - представитель подрядной организации (3 группа по электробезопасности) 6. Члены бригады - тут понятно более менее. 7. РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМОГО ВЫДАЮЩИМ НАРЯД - соответственно тоже я, так как я выдаю наряд. 8. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОДГОТОВКУ РАБОЧИХ МЕСТ И НА ДОПУСК К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ - ? (Кто должен быть допускающим - я или представитель подрядной организации?) 9. РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМОГО ДОПУСКАЮЩИМ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ДОПУСКЕ - ? (Кто должен быть допускающим - я или представитель подрядной организации?) 10. РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА, проводимого ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим) - производитель работ, наблюдающий. Заранее благодарен. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11016 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ответственный за электрохозяйство также составляет список работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, чтобы не писать наряды каждый раз на замену лампочек.
Наблюдающий там не нужен, разве что если работает неэлектротехнический персонал (штукатуры-маляры). Допускающим до 1000 может член бригады или производитель. Но именно он несёт ответственность за то, что напряжение на рабочем месте снято, и место подготовлено должным образом (например, установлены переносные заземления, установлены заграждения, вывешаны плакаты). Если что-то в зоне работ осталось под напряжением (а это указывается в наряде), именно допускающий при инструктаже должен это указать... Предположим, откуда-то в щит приходит кабель, дальше идущий в наш автомат. Значит, напряжение с этого кабеля надо снять и предотвратить возможность его подачи: снять предохранители, отсоединить концы, наложить заземление и т.д. Эти меры предусматривает выдающий наряд, а допускающий их выполняет. А поскольку с рабочего места не видно всех этих мер, при допуске допускающий обязан доказать бригаде, что напряжение снято, рукой прикоснувшись к токоведущим частям. Короче, просто читаем правила заполнения наряда, а также организационные и технические мероприятия при работе... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 5:25 |
|
![]() |