Тема такая. Единственный счетчик, на всю строительную площадку, установлен на границе разграничения, в связи с этим расчет потребления э/э на строительстве можно провести только расчетным путём, потребители следующие: (башенный кран КБ-409, трансформаторы для прогрева бетона, бытовой городок, сварочные трансформаторы и др. по мелочи). Больше всего интересует потребление вышеперечисленных приёмников. Понятно, что надо устанавливать отдельные счетчики хотя бы на энергоёмкие электоприёмники и недавно установили на башенный кран, на трансформаторы для прогрева бетона тоже планируем поставить только прогрев уже не ведётся. Заказчик замучил, требует расчет за все зимние месяца, т.к потребление э/э было бешеное. Предоставлял расчет исходя из замеров тока токоизмерительными клещами, но заказчик не верит. Если кто сталкивался с подобной ситуацией ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
P.S. Э/э на сторону не отпускал. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Вспоминаю из того времени когда был монтажником: Раздел границ идет по количеству подключений, т.е. если на площадку заходят два кабеля, на обоих должны стоять счетчики. Расход эл.энергии мало кого волнует обычно, но если и интересует то находим РД, там показываем формулы, переписываем все шильдики с ЭП. И подробненько расписываем!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |