дифф.автомат , почему выбивает? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
дифф.автомат , почему выбивает? |
14.5.2011, 13:39
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2011 Из: хабаровск Пользователь №: 22820 |
на группе освещения в санузлах стоит дифферинциальный автомат, его почему то периодически выбивает, причём через разные интервалы времени, не могу понять в чём причина, утечки вроде нет, проверяли сопротивление изоляции, перегрузки по току тоже нет, автомат исправен. В чём может быть проблема?
, |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
14.5.2011, 14:57
Сообщение
#2
|
Гости |
один прибор в нормальном режиме работы даёт утечку 5 мА; если у вас 6 ламп, то этого достаточно для срабатывания УЗО
а вообще распишите подробно степень защиты светильников и т.д., чтобы было яснее |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 4:27 |
|