дифф.автомат , почему выбивает?

кристина
сообщение 14.5.2011, 13:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2011
Из: хабаровск
Пользователь №: 22820



на группе освещения в санузлах стоит дифферинциальный автомат, его почему то периодически выбивает, причём через разные интервалы времени, не могу понять в чём причина, утечки вроде нет, проверяли сопротивление изоляции, перегрузки по току тоже нет, автомат исправен. В чём может быть проблема?
,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.5.2011, 15:41
Сообщение #2





Гости






Цитата(кристина @ 14.5.2011, 15:11) *
да ламп у меня штук 12 степень защиты IP 32, блин тогда не пойму если в нормальном режиме каждый прибор даёт утечку 5 мА, диф. расчитан на ток утечки до 30 мА то почему автомат срабатывает не сразу, а может нормально работать до нескольких часов?

Ну правильно, в санузле допускается не ниже IP44, а у вас IP32. А влага попадает туда не сразу. Ну и к тому же разделите цепи и повесьте их на разные диффавтоматы.

Цитата(S-cream @ 14.5.2011, 15:34) *
Попробовать поменять диф на другой - с бОльшим током утечки....

А когда из-за коротыша срабатывает 20-амперный автомат, вы тоже меняете его на 750-амперный, чтобы не срабатывал без толку? Не боитесь, что инспекторы тоже могут читать эту тему и ваш совет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
кристина
сообщение 14.5.2011, 15:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2011
Из: хабаровск
Пользователь №: 22820



[quote name='Гость_Дмитрий_*' date='14.5.2011, 22:41' post='185300']
Ну правильно, в санузле допускается не ниже IP44, а у вас IP32. А влага попадает туда не сразу. Ну и к тому же разделите цепи и повесьте их на разные диффавтоматы.


ну да проектировщики ошиблись со степенью защиты, но IP44 это только требования, в помещении влажности особой нет, работает вытяжная вентиляция да и если два человека помоют руки влажность особо не попадёт никуда??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- кристина   дифф.автомат   14.5.2011, 13:39
- - Гость димок   возможно повреждение кабеля   14.5.2011, 13:49
- - S-cream   На диф подведено ТОЛЬКО освещение? Какие санузлы? ...   14.5.2011, 14:27
- - кристина   да только освещение, ну там туалет и умывальники, ...   14.5.2011, 14:38
- - Гость_Дмитрий_*   один прибор в нормальном режиме работы даёт утечку...   14.5.2011, 14:57
|- - Олега   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.5.2011, 15:57...   14.5.2011, 15:51
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Олега @ 14.5.2011, 15:51) В каком ...   14.5.2011, 15:55
|- - Олега   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.5.2011, 15:55...   14.5.2011, 16:14
- - кристина   да ламп у меня штук 12 степень защиты IP 32, блин ...   14.5.2011, 15:11
- - S-cream   А точно диф срабатывает на утечку? Не замечали - ...   14.5.2011, 15:17
- - кристина   да на утечку, нет лампочки не горят, проводку толь...   14.5.2011, 15:28
- - S-cream   Попробовать поменять диф на другой - с бОльшим ток...   14.5.2011, 15:34
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(кристина @ 14.5.2011, 15:11) да ла...   14.5.2011, 15:41
|- - кристина   [quote name='Гость_Дмитрий_*' date='14...   14.5.2011, 15:59
- - кристина   да нельзя согласно проекта диф стоит на ток 30 мА,...   14.5.2011, 15:42
- - Гость димок   помимо замены проводки у вас там велись какие то д...   14.5.2011, 16:11
|- - кристина   Цитата(Гость димок @ 14.5.2011, 23:11) по...   14.5.2011, 16:21
|- - Гость димок   Цитата(кристина @ 14.5.2011, 16:21) нет д...   14.5.2011, 16:24
|- - кристина   Цитата(Гость димок @ 14.5.2011, 23:24) ёк...   14.5.2011, 16:33
|- - Гость димок   Цитата(кристина @ 14.5.2011, 16:33) через...   14.5.2011, 16:36
- - S-cream   ЦитатаА когда из-за коротыша срабатывает 20-амперн...   14.5.2011, 16:25
|- - кристина   Цитата(S-cream @ 14.5.2011, 23:25) Н...   14.5.2011, 16:42
|- - лень логиниться   Цитата(кристина @ 14.5.2011, 16:42) ........   14.5.2011, 18:04
- - Sinus   Дифф может срабатывать не только как УЗО, он же ещ...   14.5.2011, 16:26
|- - Apisx   Цитата(Sinus @ 14.5.2011, 23:26) Дифф мож...   16.5.2011, 15:27
- - S-cream   Надо смотреть. Распайки, выключатели, патроны, про...   14.5.2011, 16:56
- - -Mike-   Цитата(кристина @ 14.5.2011, 17:39) на гр...   17.5.2011, 5:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 21:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены