на группе освещения в санузлах стоит дифферинциальный автомат, его почему то периодически выбивает, причём через разные интервалы времени, не могу понять в чём причина, утечки вроде нет, проверяли сопротивление изоляции, перегрузки по току тоже нет, автомат исправен. В чём может быть проблема?
, |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
14.5.2011, 15:41
Сообщение
#2
|
Гости |
да ламп у меня штук 12 степень защиты IP 32, блин тогда не пойму если в нормальном режиме каждый прибор даёт утечку 5 мА, диф. расчитан на ток утечки до 30 мА то почему автомат срабатывает не сразу, а может нормально работать до нескольких часов? Ну правильно, в санузле допускается не ниже IP44, а у вас IP32. А влага попадает туда не сразу. Ну и к тому же разделите цепи и повесьте их на разные диффавтоматы. Попробовать поменять диф на другой - с бОльшим током утечки.... А когда из-за коротыша срабатывает 20-амперный автомат, вы тоже меняете его на 750-амперный, чтобы не срабатывал без толку? Не боитесь, что инспекторы тоже могут читать эту тему и ваш совет? |
|
|
14.5.2011, 15:59
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2011 Из: хабаровск Пользователь №: 22820 |
[quote name='Гость_Дмитрий_*' date='14.5.2011, 22:41' post='185300']
Ну правильно, в санузле допускается не ниже IP44, а у вас IP32. А влага попадает туда не сразу. Ну и к тому же разделите цепи и повесьте их на разные диффавтоматы. ну да проектировщики ошиблись со степенью защиты, но IP44 это только требования, в помещении влажности особой нет, работает вытяжная вентиляция да и если два человека помоют руки влажность особо не попадёт никуда?? |
|
|