Металлорукав в землю |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Металлорукав в землю |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
18.5.2011, 11:37
Сообщение
#1
|
Гости |
Знающие! Помогите в вопросе!
Можно ли вводной кабель ВВГ 5*10 в металлорукаве закопать в землю на глубину 1м? заранее благодарен! |
|
|
18.5.2011, 11:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Запретов на это нет.
Но так же нет и никакого смысла прокладывать кабель в металлорукаве. Он не будет защищать кабель. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
18.5.2011, 14:26
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Запретов на это нет. Но так же нет и никакого смысла прокладывать кабель в металлорукаве. Он не будет защищать кабель. Здравый смысл подсказывает не надо. Если уж (согласно табл.2.1.2 ПУЭ) "запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках", то о м/р (без оболочки) в земле даже не помышляю. Там коррозия вобще непредсказуема. Только толстостенные трубы, в качестве футляра. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 21:33 |
|