Скажите пожалуйста, в каких случаях производят подсушку изоляции (только при ремонте или когда он новый тоже). Я вообще сметчиком работаю, не очень хорошо пока еще технологию работ при монтаже изучила. Помогите разобраться...
|
|
|
18.12.2006, 18:12
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Спасибо, значит при новом монтаже ентого не делают
При монтаже производится приемка оборудрования в монтаж - типовой акт передачи заказчиком подрядчику оборудования. После монтажа оборудование проходит наладку и испытания. Если выясняется, что акт приемки подписан, видимых повреждений нет, то получается что выявляются скрыте посреждения (брак). Разборки с оставщиками - дело третье, а для запуска установки транс надо сушить. Резюме: 1. Составляется смета на монтаж. 2. Выполняется монтаж. 3. Составляется смета на пусконаладку. 4. выполняется пусконаладка. 5 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ пусконаладки принимается решение менять транс или сушить. Та же песня с кабелями (особенно масляными высоковольтными) и практичесик со свем высокольтным оборудованием. Постоянно меняем опорные изоляторы на ошиновке - правда за счет производителя оборудования. |
|
|