Роль "нуля" в цепи 380 вольт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Роль "нуля" в цепи 380 вольт |
Гость_misha_a_86_* |
20.5.2011, 16:00
Сообщение
#1
|
Гости |
Ответьте, пожалуйста, неграмотному человеку - какую роль играет нулевой провод для приборов, работающих от сети 380 вольт?
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
20.5.2011, 23:08
Сообщение
#2
|
Гости |
В двигателе несимметрия может быть на пару миллиампер, но никак не на 2 ампера.
Во-вторых разберитесь относительно подключения. Если нагрузка подключена между фазами, то ноль соединён с металлоконструкциями и выполняет защитную функцию. Если нагрузка подключена между фазами и нулём, то ноль необходим для обеспечения фазного напряжения однофазным потребителям; причём в этом случае приходящий с подстанции PEN-проводник разбивается на рабочий ноль и защитный ноль в главном щите здания и повторно заземляется на главной шине заземления. Если нагрузка на всех трёх фазах симметричная, то ток по нулевому проводу не будет течь вообще (один раз в моей практике курьёзный случай был - с уличного щита забыли в дом провести PEN, в итоге электрик сбытовой компании опломбировал счётчик на весь дом и не обращая внимания на отсутствующий PEN включил автомат на улице - месяц работало, через месяц приборы посгорали к чёртовой матери, причём так и не нашли виновного кто забыл про PEN). |
|
|