Циатим и медные контакты , Почему медные контакты нельзя смазывать смазкой ЦИАТИМ? Где про это ск |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Циатим и медные контакты , Почему медные контакты нельзя смазывать смазкой ЦИАТИМ? Где про это ск |
17.5.2011, 21:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.5.2011 Из: Саратов Пользователь №: 22840 |
Начальник говорит, что надо смазывать медные контакты ЦИАТИМом. В местной инструкции сказано что этого делать нельзя, т. к. ЦИАТИМ усиливает окисление меди. На это начальник ответил, что я неправильно понял и речь идёт только о кулачковых контактах. Есть ли литература проливающая на это свет или знающие люди чем помогут???
|
|
|
21.5.2011, 0:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
всегда, пока цыатим в банках возили, мы его разводили трансформаторным маслом и мазали им всё, контакты, все шарниры на выключателях и разеденителях, через 3 года, свойства смазки не менялись, и контакты всегда блестели.
|
|
|