Металлорукав в землю

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 18.5.2011, 11:37
Сообщение #1





Гости






Знающие! Помогите в вопросе!
Можно ли вводной кабель ВВГ 5*10 в металлорукаве закопать в землю на глубину 1м?
заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 21.5.2011, 11:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вобщем посмотрел сейчас материалы для проектирования и серии по прокладке кабелей до 35кВ в траншее.
Обобщённый вывод такой:
Кабели серии ВВГ можно прокладывать в земле в грунтах любой коррзионной степени активности, без растягивающих усилий и механических нагрузок.
Запрещено использовать этот кабель для прокладки в земле в городах и крупных населённых пунктах. Также запрещено использовать этот кабель в климатических зонах с вечной мерзлотой.
Вот как то так.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 22.5.2011, 18:49
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(RomanNV @ 21.5.2011, 14:11) *
Вобщем посмотрел сейчас материалы для проектирования и серии по прокладке кабелей до 35кВ в траншее.
Обобщённый вывод такой:
Кабели серии ВВГ можно прокладывать в земле в грунтах любой коррзионной степени активности, без растягивающих усилий и механических нагрузок.
Запрещено использовать этот кабель для прокладки в земле в городах и крупных населённых пунктах. Также запрещено использовать этот кабель в климатических зонах с вечной мерзлотой.
Вот как то так.

Здравствуйте всем. Уважаемый 'RomanNV', поделитесь пожалуйста ссылками на нормативную документацию. Ваши ссылки очень бы облегчили решение давнего спора между монтажниками (которые за АВВГ, ВВГ в земле и без защиты) и большинством проектировщиков, которые отказываются прокладывать в проектах не бронированный кабель АВВГ, ВВГ без защиты в земле. Уважая Ваше мнение, замечу, что без ссылок на нормативную документацию, это просто "разговоры на кухне за стаканом". Пока мне известно только из альбома А5-92 таб. лист А5-92-07 "Таблица рекомендуемых марок кабелей для прокладки в земле", что можно кабели марок АВВГ АПсВГ, АПвВТ, АПВТ прокладывать в траншее (самая верхняя строка) при условии:
1-На трассе нет блуждающих токов (А кто имеет данные при проектировании об этом?)
2-В земле в траншее НИЗКАЯ КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ. (Весьма трудоемко добываемая информация)
3-Производитель кабеля АВВГ/ВВГ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ прокладку в земле без защиты.
4-С растягивающими усилиями - весьма смело утверждать, что их не будет, хотя бы из-за просадок грунта, проезда тяжелых груженных машин.
И в заключение, альбом выпущен почти 20 лет назад, а за это время к электроснабжению требования только ужесточались. Замечу, что форум посещают и начинающие монтажники/проектировщики, которые верят специалистам, к которым думаю Вас причисляют. Ссылки в студию. Ждем..с
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Андрей_*   Металлорукав в землю   18.5.2011, 11:37
- - RomanNV   Запретов на это нет. Но так же нет и никакого смыс...   18.5.2011, 11:42
|- - Олега   Цитата(RomanNV @ 18.5.2011, 11:42) Запрет...   18.5.2011, 14:26
- - Sinus   Можно. Только читать про Ваш ВВГ и Ваш металлорука...   18.5.2011, 11:44
- - Гость_Андрей_*   Цитата(RomanNV @ 18.5.2011, 11:42) Запрет...   18.5.2011, 12:04
|- - RomanNV   Цитата(Гость_Андрей_* @ 18.5.2011, 14:04)...   18.5.2011, 12:54
- - Sinus   У ВВГ, какбэ и есть не гниющая оболочка, мну лень ...   18.5.2011, 12:30
- - с2н5он   почему ВВГ не предназначен?   18.5.2011, 13:04
- - Sinus   Мне то же интересно почему ВВГ нельзя в землю ложи...   18.5.2011, 13:14
- - RomanNV   Читайте спецификацию и назначение кабеля от произв...   18.5.2011, 13:36
- - с2н5он   спонсор например пишет только "не рекомендует...   18.5.2011, 13:39
- - Гость_Андрей_*   Цитата(RomanNV @ 18.5.2011, 13:36) Читайт...   18.5.2011, 13:40
- - с2н5он   копайте   18.5.2011, 13:42
- - RomanNV   В трубе конечно можно. В данном случае труба какра...   18.5.2011, 13:42
- - электрик Дмитрий   ЦитатаДумаю что в ПНД трубе можно его закопать или...   18.5.2011, 13:50
- - Sinus   Ну, таки вопрос ребром: Можно ли уложить в траншее...   18.5.2011, 15:14
- - savelij®   Область применения кабеля должна соответствовать ...   18.5.2011, 15:42
- - Sinus   Цитатане рекомендуются как понять по русски? зы Я...   18.5.2011, 15:54
|- - Олега   Цитата(Sinus @ 18.5.2011, 15:54) как поня...   18.5.2011, 16:05
||- - OBON   Цитата(Олега @ 18.5.2011, 19:05) Если мет...   21.5.2011, 8:57
|- - savelij®   Цитата(Sinus @ 18.5.2011, 16:54) ...поэто...   18.5.2011, 16:17
- - Sinus   Согласен. Но! по русски "не рекомендует...   18.5.2011, 16:25
|- - savelij®   Цитата(Sinus @ 18.5.2011, 17:25) зы вопро...   18.5.2011, 16:58
- - Олега   Из способностей крыс, на сайте www.ozds.ru/2a1a6.h...   18.5.2011, 17:41
- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 18.5.2011, 17:41) Из спосо...   18.5.2011, 23:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Андрей_* @ 18.5.2011, 23:39)...   20.5.2011, 15:43
- - с2н5он   кабелю без разницы, если там воды нет, то сделайте   20.5.2011, 15:51
- - RomanNV   Вобщем посмотрел сейчас материалы для проектирован...   21.5.2011, 11:11
|- - Гость сочувствующий   Цитата(RomanNV @ 21.5.2011, 11:11) Вобщем...   22.5.2011, 7:27
|- - OBON   Цитата(RomanNV @ 21.5.2011, 14:11) Вобщем...   22.5.2011, 18:49
- - Sinus   Как я и говорил, читать буквы на бумажке.   21.5.2011, 22:11