Здравствуйте всем.
По службе приходится разбираться с договором на электроснабжение, в частности с выставленными потерями. Проверил расчет потерь сбытовой компании, расчет нагрузочных потерь в трансформаторе расходится ровно в 10 раз. Проверьте меня пожалуйста, может я где-то что-то упускаю или сбытовая компания зарабатывает лишние деньги.

Тр-р 160 кВА
Рхх = 0,54 кВт
Ркз = 2,65 кВт
U = 10 кВ
Тр = 8760
W за базовый год = 132832 кВтч


Просьба рассчитать нагрузочные потери