Расчет нагрузочных потерь трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет нагрузочных потерь трансформатора |
24.5.2011, 9:30
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22915 |
Здравствуйте всем.
По службе приходится разбираться с договором на электроснабжение, в частности с выставленными потерями. Проверил расчет потерь сбытовой компании, расчет нагрузочных потерь в трансформаторе расходится ровно в 10 раз. Проверьте меня пожалуйста, может я где-то что-то упускаю или сбытовая компания зарабатывает лишние деньги. Тр-р 160 кВА Рхх = 0,54 кВт Ркз = 2,65 кВт U = 10 кВ Тр = 8760 W за базовый год = 132832 кВтч Просьба рассчитать нагрузочные потери |
|
|
24.5.2011, 10:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
пост.потери:
дельта Р = (дельта Рххпасп. + Кип * дельта Qхх) * ((Uср./Uном.)*(Uср./Uном.)), где Кип=0,07, дельта Qхх = Sном* Iхх / 100 потери равны W=дельта Р * Т перем.потери дельта Ркз = (дельта Ркзпасп. + Кип * дельта Qкз) * ((Sср./Sном.)*(Sср./Sном.)), где Кип=0,07, дельта Qrp = Sном* Uк/ 100 потери равны W=дельта Ркз * Т Либо по методике указанной в приказе №326 от 30 декабря 2008г. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 7:13 |
|