Расчет нагрузочных потерь трансформатора

kott
сообщение 24.5.2011, 9:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 22915



Здравствуйте всем.
По службе приходится разбираться с договором на электроснабжение, в частности с выставленными потерями. Проверил расчет потерь сбытовой компании, расчет нагрузочных потерь в трансформаторе расходится ровно в 10 раз. Проверьте меня пожалуйста, может я где-то что-то упускаю или сбытовая компания зарабатывает лишние деньги.

Тр-р 160 кВА
Рхх = 0,54 кВт
Ркз = 2,65 кВт
U = 10 кВ
Тр = 8760
W за базовый год = 132832 кВтч


Просьба рассчитать нагрузочные потери
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 24.5.2011, 15:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вот
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова