Двигатель 75кВт 900об/мин. , Хотелось бы прояснить, его подключения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Двигатель 75кВт 900об/мин. , Хотелось бы прояснить, его подключения. |
31.5.2011, 9:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 22349 |
Данные двигателя:
75кВт 900 об/мин. Шесть выводов, для подключения, как звездой, так треугольником. звезда/треугольник - 660/380В У двигателя тяжелый пуск из-за привода, понятно, что его нужно запускать вначале по схеме звезда, а уж после автоматический переход на треугольник. Суть вопроса - У двигателя собранна схема управления звезда без перехода на треугольник. Оборотов и мощности вполне хватает для выполнения работы (по схеме звезда). В таком случаи мне кажется, что можно оставить работу двигателя по схеме звезда, не переходя на треугольник, не усложняя схему. Или я ошибаюсь? По такой схеме я могу эксплуатировать двигатель? |
|
|
31.5.2011, 11:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Ничего страшного, хоть "зигзагом" включайте. Главное что бы выдерживала сеть, и этот режим был для двигателя нормальным.
Вся суть переключения зведа\треугольник, включение ДВ ступенями, мягкие пуски, частотные преобразователи и тд и тп в том что бы сберечь сеть и сам двигатель. А если всем пофиг, и все работает, и затраты на ремонты не тянут карман - значит все нормально. |
|
|