Двигатель 75кВт 900об/мин. , Хотелось бы прояснить, его подключения.

Gim
сообщение 31.5.2011, 9:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 22349



Данные двигателя:
75кВт 900 об/мин.
Шесть выводов, для подключения, как звездой, так треугольником.
звезда/треугольник - 660/380В
У двигателя тяжелый пуск из-за привода, понятно, что его нужно запускать вначале по схеме звезда, а уж после автоматический переход на треугольник.
Суть вопроса - У двигателя собранна схема управления звезда без перехода на треугольник.
Оборотов и мощности вполне хватает для выполнения работы (по схеме звезда).
В таком случаи мне кажется, что можно оставить работу двигателя по схеме звезда, не переходя на треугольник, не усложняя схему.
Или я ошибаюсь? По такой схеме я могу эксплуатировать двигатель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sinus
сообщение 31.5.2011, 14:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Я думаю, что к первому посту стоит добавить марку двигателя, и марку того что он вращает. Черт возьми, это ВАЖНО!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gim
сообщение 31.5.2011, 17:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 22349



Цитата(Sinus @ 31.5.2011, 14:20) *
Я думаю, что к первому посту стоит добавить марку двигателя, и марку того что он вращает. Черт возьми, это ВАЖНО!

Установка для щепы из отходов пиломатериала.
Менять двигатель на 25кВт не вариант, придется переделывать установку.
Так пробно установка, щепу дерет лихо, загружать полную не стал, решил посоветоваться с вами. Не сожгу ли я его?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 31.5.2011, 20:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1853
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(Gim @ 31.5.2011, 15:56) *
Установка для щепы из отходов пиломатериала.
Менять двигатель на 25кВт не вариант, придется переделывать установку.
Так пробно установка, щепу дерет лихо, загружать полную не стал, решил посоветоваться с вами. Не сожгу ли я его?

Ничего ему не будет.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 4:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены