как заземлить

dimbim
сообщение 19.12.2006, 22:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 19.12.2006
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930



у меня в доме труба горячая отходящая от бойлера немного стебает током.а холодная нет.может надо поставить заземление??посоветуйте специалисты plizzzz
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
andrey357
сообщение 20.12.2006, 23:48
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Если бойлер элеткрический, то происходит следующее:
Пробило ТЭН. Т.К.холодна вода идет из сети, то труба заземлена.
А горячая - присоединена к бойлеру. Если пробило в середине - то сопротивление частей обмоток не дает сработать автомату защиты, а вас пощипывает.
скоро ТЭН разрушиться до конца и будет вам счастье....