Двигатель 75кВт 900об/мин. , Хотелось бы прояснить, его подключения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Двигатель 75кВт 900об/мин. , Хотелось бы прояснить, его подключения. |
31.5.2011, 9:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 22349 |
Данные двигателя:
75кВт 900 об/мин. Шесть выводов, для подключения, как звездой, так треугольником. звезда/треугольник - 660/380В У двигателя тяжелый пуск из-за привода, понятно, что его нужно запускать вначале по схеме звезда, а уж после автоматический переход на треугольник. Суть вопроса - У двигателя собранна схема управления звезда без перехода на треугольник. Оборотов и мощности вполне хватает для выполнения работы (по схеме звезда). В таком случаи мне кажется, что можно оставить работу двигателя по схеме звезда, не переходя на треугольник, не усложняя схему. Или я ошибаюсь? По такой схеме я могу эксплуатировать двигатель? |
|
|
5.6.2011, 23:26
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 22421 |
Не занимайтесь ерундой. Двигатель не рассчитан на работу при схеме соединения обмоток Y при напряжении 380 вольт. Используйте переключение со звезды на треугольник, тем более что мощности хватает. Если нет так поменяйте двигатель на менее мощный, хотя с учетом того, что вы его еще полностью не нагружали, возможно вам менее мощный не подойдет, а если будете использовать его таким способом скорее всего накроется. И отстройте защиту пока ничего плохого не вышло... Да и пригласили б человека знающего пусть бы посмотрел померил токи при нагрузке, номинальный у него около 150, отсюда и плясать... да и сам двигатель хотя бы изоляцию да сопротивление омическое померить не помешает, в общем если он вам не безразличен лучше за ним следить, а на авось он вам долго не прослужит
Сообщение отредактировал kasim34 - 5.6.2011, 23:36 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 21:12 |
|