Двигатель 75кВт 900об/мин. , Хотелось бы прояснить, его подключения. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Двигатель 75кВт 900об/мин. , Хотелось бы прояснить, его подключения. |
31.5.2011, 9:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 22349 |
Данные двигателя:
75кВт 900 об/мин. Шесть выводов, для подключения, как звездой, так треугольником. звезда/треугольник - 660/380В У двигателя тяжелый пуск из-за привода, понятно, что его нужно запускать вначале по схеме звезда, а уж после автоматический переход на треугольник. Суть вопроса - У двигателя собранна схема управления звезда без перехода на треугольник. Оборотов и мощности вполне хватает для выполнения работы (по схеме звезда). В таком случаи мне кажется, что можно оставить работу двигателя по схеме звезда, не переходя на треугольник, не усложняя схему. Или я ошибаюсь? По такой схеме я могу эксплуатировать двигатель? |
|
|
6.6.2011, 9:17
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 |
Цитата Не занимайтесь ерундой. Двигатель не рассчитан на работу при схеме соединения обмоток Y при напряжении 380 вольт. Используйте переключение со звезды на треугольник, Или включите сразу на треугольник через софтстартер. -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
|
|
|