Начал разбираться с выбором автоматических выключателей и возник вопрос: допустим я ставлю автомат 16А с характеристикой срабатывания С, судя по графику срабатывания это означает, что он срабатывает в пределах 5-10Iн. Тобишь я его поставил, у меня невожно как вдруг возникла нагрузка с током ну пусть 50-60А, а АВ не срабатывает работает себе и провода плавятся?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17711 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Каким образом АВ "убрает всплески в сети и помогает нормально запуститься" ?
Бытовую технику защищают (если имеются) предохранители (или схемы защиты) в аппарате, групповые АВ защищают групповую сеть, но не технику. Может или не может устанавливаться С или D (и прочие) определяет просчитанный (измеренный) ток КЗ и отсечка расцепителя, не жалость. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Каким образом АВ "убрает всплески в сети и помогает нормально запуститься" ? Хар-ки автоматов позволяют отработать мгновенные токи потребления, вот зачем повторно включать автомат если ток на 1 сек. стал 2Iн.. А при пуске он не срабатывает, если конечно тут не затяжной пуск ЭП. Личный пример: Монтаж котельной, ставим дутьевые вентиляторы на 7,5кВт., ток у него вроде бы 15-18А, максимальный пусковой 7*(15-18) = 105-126А. Если бы я брал автомат с х-кой А или В с номинальныи током 20А, то его бы выбивало мгновенно. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |