подскажите, можно ли в потолочном пространстве, между проф.листом и армстронгом,прокладывать проводку силовую кабелем ВВГнг без труб.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Elektrowoman
сообщение 21.12.2006, 21:01
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7931



Можно! Только ВВГнг-LS (c низким газо и дымовыделением). См.п.14.15 СП 31-110-2003