Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Характеристики срабатывания АВ

glgizmo
сообщение 6.6.2011, 15:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22620



Начал разбираться с выбором автоматических выключателей и возник вопрос: допустим я ставлю автомат 16А с характеристикой срабатывания С, судя по графику срабатывания это означает, что он срабатывает в пределах 5-10Iн. Тобишь я его поставил, у меня невожно как вдруг возникла нагрузка с током ну пусть 50-60А, а АВ не срабатывает работает себе и провода плавятся?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
glgizmo
сообщение 7.6.2011, 10:20
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22620



Цитата(savelij® @ 6.6.2011, 17:04) *
Зачем вообще ставить последовательно два АВ одинакового номинала, хоть и с разными характеристиками.


Затем, что на квартиру отведено 16А, с автоматом большей велечины мне просто не опломбируют счетчик, но при этом мои кухонные электроприборы потребляют приличный ток и меньше 16А ставить это обречь себя на постоянное срабатывание кухонного автомата.
Посоветуйте как быть в такой ситуации!

Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.6.2011, 20:59) *
Вообще-то странно автор темы рассуждает о силиктивности но не понимает что такое токи к.з.

Необоснованное заявление!
О токах КЗ речь не шла, имеется ввиду селективность срабатывания по рабочему току электроприборов в случае установки 2-х 16А автоматов с разными характеристиками. Должен первым срабатывать АВ потребтеля, в моем случае кухни, а не вводной АВ.
При КЗ мне не важно какой из АВ сработает, главное, что бы сработал, так ччто вариант с КЗ можно не обсуждать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.6.2011, 14:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(glgizmo @ 7.6.2011, 11:20) *
Затем, что на квартиру отведено 16А, с автоматом большей велечины мне просто не опломбируют счетчик, но при этом мои кухонные электроприборы потребляют приличный ток и меньше 16А ставить это обречь себя на постоянное срабатывание кухонного автомата.

Если кухонная линия одна на всю квартиру... Это шутка, но подводит к мысли, что в квартире есть и другие линии, потребляющие ток одновременно с кухней, причём от того же вводного автомата. Так что, огород городить не стоит.

Цитата
Посоветуйте как быть в такой ситуации!
Если сбытовики позволят поставить АВ D16А, то ставьте, а групповые В16А, причём, на кухне одновременно не врубайте технику более 4 кВт. И всё будет путём.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 7.6.2011, 17:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(savelij® @ 7.6.2011, 14:33) *
Если сбытовики позволят поставить АВ D16А, то ставьте, а групповые В16А, причём, на кухне одновременно не врубайте технику более 4 кВт. И всё будет путём.

Про КЗ ТС уже писал... - пофиг, а как же D тут поможет? тепловухи то одинаковы
ЗЫ кстати, каково ваше мнение про АЕ1031?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- glgizmo   Характеристики срабатывания АВ   6.6.2011, 15:24
- - haramamburu   Сработает тепловой расцепитель   6.6.2011, 15:37
|- - glgizmo   Цитата(haramamburu @ 6.6.2011, 15:37) Сра...   6.6.2011, 15:39
- - haramamburu   Зависит от "перегруза" - читаем тут http...   6.6.2011, 15:50
- - glgizmo   Нашел инфу, что тепловой расцепитель настраивается...   6.6.2011, 15:51
|- - savelij®   Цитата(glgizmo @ 6.6.2011, 16:51) .... та...   6.6.2011, 15:57
- - glgizmo   Со срабатыванием ясно, теперь такой вопрос: в квар...   6.6.2011, 16:10
|- - savelij®   Цитата(glgizmo @ 6.6.2011, 17:10) ... в к...   6.6.2011, 17:04
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(savelij® @ 6.6.2011, 17:04) Во пер...   6.6.2011, 17:16
|- - savelij®   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.6.2011, 18:16)...   6.6.2011, 17:50
- - Гость_Дмитрий_*   Входной автомат лишь только ограничивает мощность ...   6.6.2011, 16:23
- - Гость_Дмитрий_*   savelij®, Ну так автору надо пояснить что такое т...   6.6.2011, 18:05
- - Гость_Дмитрий_*   ЦитатаПостарайтесь обеспечить селективность двух А...   6.6.2011, 18:07
|- - savelij®   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.6.2011, 19:07)...   6.6.2011, 18:47
- - Гость_Алексей_*   Вообще-то странно автор темы рассуждает о силиктив...   6.6.2011, 20:59
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.6.2011, 20:59)...   6.6.2011, 22:41
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.6.2011, 22:41)...   6.6.2011, 23:10
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.6.2011, 22:41)...   7.6.2011, 13:16
- - scasi   Цитата(glgizmo @ 6.6.2011, 18:24) Начал р...   7.6.2011, 5:36
- - Олега   Каким образом АВ "убрает всплески в сети и по...   7.6.2011, 7:03
|- - scasi   Цитата(Олега @ 7.6.2011, 10:03) Каким обр...   7.6.2011, 7:47
|- - Олега   Цитата(scasi @ 7.6.2011, 8:47) Хар-ки авт...   7.6.2011, 12:54
|- - scasi   Цитата(Олега @ 7.6.2011, 16:54) С характе...   8.6.2011, 6:05
|- - Олега   Цитата(scasi @ 8.6.2011, 6:05) А про сеть...   8.6.2011, 11:32
- - glgizmo   Цитата(savelij® @ 6.6.2011, 17:04) Зачем ...   7.6.2011, 10:20
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(glgizmo @ 7.6.2011, 10:20) Затем, ...   7.6.2011, 13:50
|- - savelij®   Цитата(glgizmo @ 7.6.2011, 11:20) Затем, ...   7.6.2011, 14:33
|- - haramamburu   Цитата(savelij® @ 7.6.2011, 14:33) Если с...   7.6.2011, 17:58
|- - savelij®   Цитата(haramamburu @ 7.6.2011, 18:58) Про...   7.6.2011, 18:22
|- - haramamburu   Цитата(savelij® @ 7.6.2011, 18:22) Пока г...   7.6.2011, 18:29
|- - savelij®   Цитата(haramamburu @ 7.6.2011, 19:29) Дык...   7.6.2011, 19:09
- - glgizmo   Цитата(Гость_Алексей_* @ 7.6.2011, 13:50)...   7.6.2011, 14:57
- - Гость_Дмитрий_*   Регулируется он только в MCB-автоматах, а не модул...   7.6.2011, 17:26
|- - savelij®   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.6.2011, 18:26)...   7.6.2011, 17:37
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(savelij® @ 7.6.2011, 17:37) Про КЗ...   7.6.2011, 17:49
- - Гость_Дмитрий_*   Чёрные совковые автоматы я б не рекомендовал бы ст...   7.6.2011, 22:09
- - savelij®   Удалены сообщения, не относящиеся к обсуждаемому в...   7.6.2011, 23:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 21:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены