![]() нагрев силового кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() нагрев силового кабеля |
Гость_serk61_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В процессе эксплуатации силового кабеля, медь 25квадратов, на нагрузке 24 киловатта (рабочий ток при замере 45 ампер рассчётныё должен вроде быть 63 ампера) индуктивной нагрузки два двигателя по полтора киловатта, имеем нагрев кабеля до 40 градусов. Как я понимаю запас сечения большой и нагрева быть не должно.Подскажите в чём может быть причина? реактивная мощьность? но вроде незначительная?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_serk61_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Кабель обычный медный в резиновой изоляции. Какой специальный кабель? Каим способом можно устранить эти гармоники? Ёмкостный компенсатор или индуктивный, дроссель. И как расчитать какую ёмкость поставить. Возможна ли установка 3х-фазного кондёра 6Квольт. Стоял на подстанции в качестви компенсатора реактивной нагрузки.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 4:16 |
|
![]() |