В процессе эксплуатации силового кабеля, медь 25квадратов, на нагрузке 24 киловатта (рабочий ток при замере 45 ампер рассчётныё должен вроде быть 63 ампера) индуктивной нагрузки два двигателя по полтора киловатта, имеем нагрев кабеля до 40 градусов. Как я понимаю запас сечения большой и нагрева быть не должно.Подскажите в чём может быть причина? реактивная мощьность? но вроде незначительная?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
нагрев где обнаружили? на выводах автомата? автоматы типа АЕ имеют сильный нагрев, когда нагрузка близка к номиналу. а вобще это нормальная температура, кабель допускает нагрев до +70, а далее изоляция с жил сползает (съеживается) по длине кабеля.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |