![]() нагрев силового кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() нагрев силового кабеля |
Гость_serk61_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В процессе эксплуатации силового кабеля, медь 25квадратов, на нагрузке 24 киловатта (рабочий ток при замере 45 ампер рассчётныё должен вроде быть 63 ампера) индуктивной нагрузки два двигателя по полтора киловатта, имеем нагрев кабеля до 40 градусов. Как я понимаю запас сечения большой и нагрева быть не должно.Подскажите в чём может быть причина? реактивная мощьность? но вроде незначительная?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_serk61_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Температуру мерили мультиметром с термощупом. Кабель уложен недавно крепления наконечников неуспело ослабнуть, всё новое, поэтому эта версия отподает. Да замеряли ближе к наконечникам, сантиметров 10-15 от них, но нагрев прощупывается по всей длине черезобщую для жил изоляцию. Больше склоняюсь к паразитным импульсам тобиш гармоникам или реактивная состовляющая вы подтвердили мои предположения. А осца близко нет только встроенный и далеко, придётся вести.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 2:06 |
|
![]() |